石油化工企业防火间距设置分为3个层次。执行以下规定∶ 石油化工企业的压力管道设计、安装施工应当由GC1或GC2级压力管道设计、安装资质许可证的单位负责完成。 (1)石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距执行现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160—2008(2018年版)表4.1.9及表4.1.10 (2)工艺装置间各设施的防火间距执行现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160—2008(2018年版)表4.2.12 (3)工艺装置内各设施的防火间距执行现行国家标准4石油化工企业设计防火标准》GB 50160—2008(2018年版)表5.2.1。 由于不同个体火灾发生、火灾蔓延造成的财产损失及社会影响不同,故(1)款比(2)款、(2)款比(3)款规定的问距大,体现了层层设防,层层加强。
|